已采纳

变压器检修的主要内容(上)变压器检修的主要内容(上)A. 准备工作① 编制检修项目和验收制度。检修项目是按变压器运行发现的各种缺陷以及需要改进的课题进行编制的。验收制度包括分段验收、工序验收以及竣工验收等。目的是严格贯测检修工艺和质量标准。以及技术资料的收集和积累。② 制定技术质量标准,技术安全措施。组织措施以及施工进度表。③ 检修人员的组织及责任制度的编制。④ 检修场地、设备和工具的准备。⑤ 技术文件、责任制度及其他有关文件的学习和落实.。⑥ 清理场地、运输和安装设备及工具器材。⑦ 吊心(吊钟罩)前的电气试验。做好原始记录。⑧ 放油及准备滤油或换油。⑨ 拆除变压器附件及准备吊心检查。B. 变压器吊心或吊钟罩工作吊心前的准备① 现场应有所需的起重设备,能吊出器身或吊开中罩(重量见铭牌所示)② 准备好滤油设备。一般用真空滤油机。③ 准备好干燥方案和设备。④ 准备好试验设备以及各种仪表和操作工具等,变压器的周围用围栏围上。 ⑤ 对吊心前的变压器做绝缘电阻,直流电阻等测试目的是了解变压器检修前的绝缘状况和电器参数。变压器经修理后座试验时测试的数据可与吊心前比较另外要做油化验等工作。总之,要留有原始记录。⑥ 现场要有消防器材,并严禁吸烟。吊心拆卸步骤① 中小型变压器在现场停电后,可考虑运到修理厂去,吊心检修,为此要先将可可拆式的散热器拆下来后才运送变压器,拆散热器前要先做好临时的蝶形阀的固定板进行密封。因为原有的蝶阀渗油,拆散热器前要对散热器编号为了组装时“对号入座”然后关闭每个散热器的蝶形阀。使油箱内的油不在大量的进入散热器内。这时打开散热器的下边放油阀和上面的放气阀进行放油,放油后用起重机装置将散热器逐一掉下来单独运输,这是要用临时铁板和密封垫将油箱上下两个蝶形阀密封住,同时也要把拆下来的散热器两个蝶形阀处用铁板密封好。② 将油箱内变压器油适当放出,露出铁芯上的轭铁表面即可。为吊起油箱盖吊出器身。事先要拆除箱盖上的附件以及与箱盖联接的零件。即先后拆除储油柜及气体继电器,安全气道,温度计等,对于中型变压器打开箱盖上入口,进入变压器内,拆除变压器绕组与瓷套管的连接线及分接开关的超动杆与箱盖上面的操作手柄之间的轴销。③ 对于大型变压器是在现场就地检修,进入入孔拆瓷套管(充油绝缘瓷套管)要待油箱内温度降到一定程度,穿上雨衣、工作服。不可有金属物,操作者进入入孔后,先拧下瓷套管顶部的接线端头帽盖,然后拿出绕组引线接1/2头,拆除绕组引线头与套管之间的定位销钉,将绕组的端头拉出到套管外,用铅丝挂到绕组的端头,再去拆套管中部的安装法兰螺钉。最后吊出套管。 ④ 小容量的变压器是不可拆式的散热管,所以不存在拆热器的工序。对于小容量变压器一般不再现场修理,首先放部分油露出上轭铁即可,然后拆下储油柜,安全起到和气体继电器,最后拆除箱盖四周于箱体连接的螺栓后,就可以起重设备将油箱盖和器身一起吊出。⑤ 对于8000KVA及以上变压器为钟罩式变压器。只要吊出钟罩即可露出器身,所以不存在吊心问题。在吊钟罩前,也要拆去与器身连接的零件,所以也要先放出一部分有,使油面至上轭铁一下,然后入上述相继采取储油柜、安全气道、气体继电器、温度计以及套管40KV及以下的套管于绕组连接导线是从油箱侧面的受控进行拆开的,而60KV及以上的套管,分解开关操动竿等腰从油箱孔进行拆除,同样其他附件也一一拆除,这是再继续放油,一直使油低于钟罩箱沿下面的法兰口,这时可拆开上下箱沿法兰的连接螺栓,吊走钟罩,钟罩不要放在地面上,要用道木支柱,这是器身全部露出,可进行检修。山西变压器厂家:3、吊心注意事项① 起吊之前做好起吊准备工作,起吊设备吨位足够,所用钢丝绳应经严格检查°合格,否则不能使用,吊绳与铅垂线之间夹角不大于30;先试吊,合格后能正式吊心。② 吊心时要选择无风晴天相对湿度不大于75%,器身在空气中停留时间尽可能短,一方绕组绝缘受潮。环境温度应大于-15℃,器身低于环境温度时,应该使器身加热温度高于大气温度10℃以上,器身暴露在空气中的时间按下表的规定修时间等。器身在空气中暴露的时间,是从开始放油时器身于外界空气相对接触时算起,注油时间不包括在内,当空气相对温度大于75%时不允许吊心检查。 ③ 吊心时,要有专人负责,油箱四角要有人监视,防止器身与油箱相撞,钟罩吊起时不可以在空气中摆动,以防撞坏器身,钟罩吊起100mm时暂停,检查吊绳有无偏斜,放下找正后在吊起。④ 使用的工具要有专人保管,事先等级件数。

145 评论

那夜无边

关于变电运行中的故障研究的论文

在社会的各个领域,大家都写过论文吧,论文是学术界进行成果交流的工具。你所见过的论文是什么样的呢?以下是我帮大家整理的关于变电运行中的故障研究的论文,希望能够帮助到大家。

【摘 要】

作为变电运行管理的重要环节,变电运行故障处理水平对于确保电力网络的安全稳定运行具有重要的作用。本文首先介绍了变电运行的故障类型及处理,随后探讨了变电运行的设备检修措施,以期为相关的技术与维修人员提供参考。

【关键词】

变电运行;故障;研究

变电运行是电力系统的基本组成部分,其基本功能是为维护与操作电力设备,如果电力系统的工作出现故障,则会严重影响电网电力供应的正常工作。在变电系统中,变电设备种类繁多,加上人为因素的影响,系统经常会出现跳闸、断线等故障,这在一定程度上给供电系统埋下了较多的安全隐患。如何加强设备管理、确保变电设备安全运行,已成为当前供电企业面临的重大课题。因此,加强有关变电故障的研究,对于提高变电运行的整体管理水平具有重要的现实意义。

1 变电运行的故障类型及处理

1.1 变压器接地与短路故障

变压器承担的荷载在停止与运行过程中具有不同程度的随机性,其容易引发变电器电压电流出现较多的波动,特别是在部分设备工作中会造成短路。变压器遭受逆向冲击时便可能导致设备毁坏。若短路持续时间较短,电气设备携带的短路保护装置对微小的电流波动难以发挥作用,此时如果设备在短路后继续运行或接地装置失效,难以将电流导入地下,便会导致变压器电流波动过大。当变压器无法自行调整时,设备内部的油质与组件会出现性能转变,在过长的短路电压冲击状态下,变压器的负荷会不断升高,在突破其承受限度时便会导致设备永久烧毁。因此,在变电设备检修管理时,应加强对变压器电流冲击的保护,可增设能在电流波动幅度过高时可自行断路的跌落式熔断器和空气断路器,由此可确保变压器的运行安全。

(1)主变三侧开关跳闸:其可能原因为主变差动或主变内部故障。实际故障原因应根据一次设备及保护掉牌的检查结果进行分析。

①若为差动保护动作,应重点对主变压器、主变三侧主CT间的'一次设备进行检查;因差动保护可有效检测出主变内部的线圈相间或匝间短路,所以在主变检查过程中应重点做好对瓦斯继电器、油色、套管、油位的检测;如果是内部故障,通常还会出现重瓦斯或轻瓦斯保护动作,检查时应对瓦斯继电器内的气体进行抽取检测,依据气体可燃性及颜色诊断故障性质;如果检查后发现差动区及主变均工作正常,则表明为保护误动。

②若为瓦斯保护动作,可确定为变压器二次回路故障或内部故障,需检查的内容应包括:检测二次回路是否出现接地或短路故障;检测压力释放阀有无喷油或动作;观察变压器是否出现变形或着火;检测呼吸器有无喷油。

(2)主变低压侧开关跳闸:其可能出现的跳闸类型为开关误动、越级跳闸和母线跳闸,实际跳闸类型需依据检查结果进行诊断。保护检查过程中对线路保护及主变保护都应重点进行检查。

①无保护掉牌:若开关跳闸无保护掉牌,应依据开关自由脱扣、直流两点接地、保护动作时未发送信号三方面的原因对设备故障进行具体诊断;②主变低压侧过流保护、线路保护同时动作,若此时线路开关未出现跳闸,则可判断为线路故障;在进行检查时一方面要重点检测线路状况,另一方面要重点排查故障线路CT至线路出口的区域;当确定主变低压侧CT到线路CT间工作正常时才能确定为开关拒动故障。

③仅出现主变低压侧过流保护动作;当出现此种故障问题时,应在设备检查中具体诊断是线路故障还是母线故障;在对一次设备进行检查时应加强对主变低压侧过流保护区的检测,也就是由主变低压侧主CT至同母线连接的所有设备,再到线路出口的区域;在对二次设备检查时应重点检测各设备的保护压板是否存在漏投,观察线路开关操作直流保险有无熔断问题。

1.3 过电压影响

一般变压器都处于露天运行环境中,其各类外部接线保护处理较少,环境干扰较为明显,特别是在雷雨天气条件下,此类接线的薄弱部位经常会出现各类安全事故。另外,因部分情况下需进行断电处理,技术人员在对电磁设备或断路器实施操作时,也可能导致电网工作过程中电流电压的瞬时波动,当设备瞬间电压过高时则容易引发设备烧损。所以为减少此类事故发生,在安置变压器时应重点加强避雷针的安装处理,且注意日常巡检,及时掌握设备的运行状态及故障问题,以确保变压器安全有效工作。

1.4 技术人员操作故障

技术人员在对变电设备操作的过程中经常会重复进行主次拉合,且会多次发送一些数字信号对线路运行状况进行检测,此时便会增大变压器的运行负担,若同时存在接地故障,则可能烧毁变压器。所以技术人员若实施逐次拉合,应先全面检查变压器的接地状况,特别要重点检测主变进线侧的运行状态,以避免变压器损坏。

2 变电运行的设备检修措施

2.1 加强设备管理

(1)做好对运行设备的日常检查、巡视及维护:在检查巡视过程中若观察到电气设备运行异常,应综合利用设备工作中的气味、声音、温度、振动、颜色等检测指标进行诊断;应做好运行监督,重点对信号、表计等监控设备表现的异常问题开展分析;应制定恰当的设备日常巡视间隔周期及特殊巡视周期,对可能存在或已发生故障的设备应提高巡检次数;

(2)做好设备基建过程的管理:应加强设备选型管理,综合采用高性能的电气设备;应做好设备出厂及监造试验,保证设备功能运行正常;做好设备安装调试质量验收及检查,避免因设备接线错误、安装质量差而引发事故;

(3)依据设备工作状况安排检修计划,定期清除设备潜在故障;且应做好设备检修后的质量审核,重点做好保护接线、整定值、操作机构、压板位置的稽查,避免因检修不合理而引发设备事故。

2.2 验电

在线路停电进行设备检修时,应先进行验电再进行接地线的安装。验电过程可有效检测停电设备有无电压,以避免出现带点合接地刀闸、带点安装地线、误入带电间隔等安全事故问题。对检修设备的进出线两侧都应进行验电处理,高压验电过程中应佩戴绝缘手套,如果电压过高且无专用验电器时,可选用绝缘棒根据其是否存在放电声及火花进行诊断。

2.3 装设接地线

接地线可确保在工作部位瞬间来电的情况下,有效泄放线路或停电设备上的剩余电荷及静电感应电压,确保技术人员安全。在停电设备容易形成感应电压及来电部位均应安置接地线。安装接地线应通过两人小组进行,并应佩戴绝缘手套和采用绝缘棒;安装时应先按照先接地端、后导体端的顺序进行接线,且要确保线路接触良好;拆除接地线时则应按照相反顺序进行。

2.4 安置遮拦并悬挂标志牌

如果线路正在检修,需将“禁止合闸,有人工作”的警示牌安置在隔离开关及线路断路器的操作把手上;若一些停电设备运行是同未正常设备间的安全距离过小,应配设临时遮拦,并在遮拦上安置“止步,高压危险”的警示牌;技术人员通行使用的梯子或铁架应配置“由此上下”的指示牌;在附近可能误登的构架上应设置“禁止攀登,高压危险”的警示牌;在检修地点应悬挂“在此工作”的指示牌。

3 结束语

变电设备的运行质量将直接影响着电力企业及用户的正常用电及安全用电,因此,相关技术与研究人员应加强有关变电设备的故障研究,总结变电设备运行故障问题种类及处理方法,以逐步改善变电设备运行的安全性和可靠性。

参考文献:

[1]黄浩,董振国.变电运行的故障排除及安全管理分析[J].科技风.2010(10).

139 评论

璞璞小熊娃

1主题内容与适用范围 1.1本导则适用于电压等级在35~220kV的国产油浸电力变压器、6kV及以上厂用变压器和同类设备,如消弧线圈、调压变压器、静补装置变压器、并(串)联电抗器等。 对国并进口的油浸电力变压器及同类设备可参照本导则并按制造厂的规定执行。 1.2本导则适用于变压器标准项目大、小修和临时检修。不包括更换绕组和铁芯等非标准项目的检修。 1.3变压器及同类设备需贯彻以预防为主,计划检修和诊断检修相结合的方针,做到应修必修、修必修好、讲究实效。 1.4有载分接开关检修,按部颁DL/T574-95《有载分接开关运行维修导则》执行。 1.5各网、省局可根据本导则要求,结合本地区具体情况作补充规定。 2引用标准 GB1094.1~1094.5-85电力变压器 GB6451.1~6451.5-86油浸式电力变压器技术参数和要求 GB7251-87变压器油中溶解气体分析和判断导则 GBJ148-90电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB7665-87变压器油 DL/T572-95电力变压器运行规程 DL/T574-95有载分接开关运行维修导则 3检修周期及检修项目 3.1检修周期 3.1.1大修周期 3.1.1.1一般在投入运行后的5年内和以后每间隔10年大修一次。 3.1.1.2箱沿焊接的全密封变压器或制造厂另有规定者,若经过试验与检查并结合运行情况,判定有内部故障或本体严重渗漏油时,才进行大修。 3.1.1.3在电力系统中运行的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。 3.1.1.4运行中的变压器,当发现异常状碚或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修;运行正常的变压器经综合诊断分析良好,总工程师批准,可适当延长大修周期。中华人民共和国电力工业部1995-06-29发布1995-11-01实施 3.1.2小修周期 3.1.2.1一般每年1次; 3.1.2.2安装在2~3级污秽地区的变压器,其小修周期应在现场规程中予以规定。 3.1.3附属装置的检修周期 3.1.3.1保护装置和测温装置的校验,应根据有关规程的规定进行。 3.1.3.2变压器油泵(以下简称油泵)的解体检修:2级泵1~2年进行一次,4级泵2~3年进行一次。 3.1.3.3变压器风扇(以下简称风扇)的解体检修,1~2年进行一次。 3.1.3.4净油器中吸附剂的更换,应根据油质化验结果而定;吸湿器中的吸附剂视失 程度随时更换。 3.1.3.5自动装置及控制回路的检验,一般每年进行一次。 3.1.3.6水冷却器的检修,1~2年进行一次。 3.1.3.7套管的检修随本体进行,套管的更换应根据试验结果确定。 3.2检修项目 3.2.1大修项目 3.2.1.1吊开钟罩检修器身,或吊出器身检修; 3.2.1.2绕组、引线及磁(电)屏蔽装置的检修; 3.2.1.3铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、夹件、拉带、绑带等)、压钉、压板及接地片的检修; 3.2.1.4油箱及附件的检修,季括套管、吸湿器等; 3.2.1.5冷却器、油泵、水泵、风扇、阀门及管道等附属设备的检朔; 3.2.1.6安全保护装置的检修; 3.2.1.7油保护装置的检修; 3.2.1.8测温装置的校验; 3.2.1.9操作控制箱的检修和试验; 3.2.1.10无盛磁分接开关和有载分接开关的检修; 3.2.1.11全部密封胶垫的更和组件试漏; 3.2.1.12必要时对器身绝缘进行干燥处理; 3.2.1.13变压器油的处理或换油; 3.2.1.14清扫油箱并进行喷涂油漆; 3.2.1.15大修的试验和试运行。 3.2.2小修项目 3.2.2.1处理已发现的缺陷; 3.2.2.2放出储油柜积污器中的污油; 3.2.2.3检修油位计,调整油位; 3.2.2.4检朔冷却装置:季括油泵、风扇、油流继电器、差压继电器等,必要时吹扫冷却器管束; 3.2.2.5检修安全保持记装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器、速动油压继电器等; 3.2.2.6检修油保护装置; 3.2.2.7检修测温装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等; 3.2.2.8检修调压装置、测量装置及控制箱,并进行调试; 3.2.2.9检查接地系统; 3.2.2.10检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油; 3.2.2.11清扫油箱和附件,必要时进行补漆; 3.2.2.12清扫并绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽); 3.2.2.13按有关规程规定进行测量和试验。 3.2.3临时检修项目 可视具体情况确定。 3.2.4对于老、旧变压器的大修,建议可参照下列项目进行改进 3.2.4.1油箱机械强度的加强; 3.2.4.2器身内部接地装置改为引并接地; 3.2.4.3安全气道改为压力释放阀; 3.2.4.4高速油泵改为低速油泵; 3.2.4.5油位计的改进; 3.2.4.6储油柜加装密封装置; 3.2.4.7气体继电器加装波纹管接头。 4检修前的准备工作 4.1查阅档案了解变压器的运行状况 4.1.1运行中所发现的缺陷和异常(事故)情况,出口短路的次数和情况; 4.1.2负载、温度和附属装置的运行情况; 4.1.3查阅上次大修总结报告和技术档案; 4.1.4查阅试验记录(包括油的化验和色谱分析),了解绝缘状况; 4.1.5检查渗漏油部位并作出标记; 4.1.6进行大修前的试验,确定附加检修项目。 4.2编制大修工程技术、组织措施计划 其主要内容如下: 4.2.1人员组织及分工; 4.2.2施工项目及进度表; 4.2.3特殊项目的施工方案; 4.2.4确保施工安全、质量的技术措施和现场防火措施; 4.2.5主要施工工具、设备明细表,主要材料明细表; 4.2.6绘制必要的施工图。 4.3施工场地要求 4.3.1变压器的检修工作,如条件许可,应尽量安排在发电厂或变电所的检修间内进行; 4.3.2施工现场无检修间时,亦可在现场进行变压器的检修工作,但需作好防雨、防潮、防尘和消防措施,同时应注意与带电设备保持安全距离,准备充足的施工电源及照明,安排好储油容量、大型机具、拆卸附件的放置地点和消防器材的合理布置等。 5变压器的解体检修与组装 5.1解体检修 5.1.1办理工作票、停电,拆除变压器的外部电气连接引线和二次接线,进行检修前的检查和试验。 5.1.2部分排油后拆卸套管、升高座、储油柜、冷却器、气体继电器、净油器、压力释放阀(或安全气道)、联管、温度计等附属装置,并分别进行校验和检修,在储油柜放油时应检查油位计指示是否正确。 5.1.3排出全部油并进行处理。 5.1.4拆除无励磁分接开关操作杆;各类有载分接开关的拆卸方法参见《有载分接开关运行维修导则》;拆卸中腰法兰或大盖宫接螺栓后吊钟罩(或器身)。 5.1.5检查器身状况,进行各部件的紧固并测试绝缘。 5.1.6更换密封胶垫、检修全部阀门,清洗、检修铁芯、绕组及油箱。 5.2组装 5.2.1装回钟罩(或器身)紧固螺栓后按规定注油。 5.2.2适量排油后安装套管,并装好内部引线,进行二次注油。 5.2.3安装冷却器等附属装置。 5.2.4整体密封试验。 5.2.5注油至规定定的油位线。 5.2.6大修后进行电气和油的试验。 5.3解体检修和组装时的注意事项。 5.3.1拆卸的螺栓等零件应清洗干净分类妥善保管,如有损坏应检修或更换。 5.3.2拆卸时,首先拆小型仪表和套管,后拆大型组件,组装时顺序相反。 5.3.3冷却器、压力释放阀(或安全气道)、净油器及储油柜等中件拆下后,应用盖板密封、对带有电流互感器的升高座应注入合格的变压器油(或采取其它防潮密封施)。 5.3.4套管、油位计、温度计等易损部件拆下后应妥善保管,防止损坏和受潮;电容式套管应垂直放置。 5.3.5组装后要检查冷却器、净油器和气体继电器阀门,按照规定开启或关闭。 5.3.6对套管升高座、上部管道孔盖、冷却器和净油器等上部的放气孔应进行多次排气,直至排尽为止,并重新密封好擦净油迹。 5.3.7拆卸无盛磁分接开关操作杆时,应记录分接开关的位置,并作好标记;拆卸有载分接开关时,分接头应置于中间位置(或按制造厂的规定执行)。 5.3.8组装后的变压器各零部件应完整无损。 5.3.9认真做好现场记录工作。 5.4检修中的起重和搬运 5.4.1起重工作及注意事项 5.4.1.1起重 荼应分工明确,专人指挥,并有统一信号; 5.4.1.2根据变压器钟罩(或器身)的重要选择起重工具,包括起重机、钢丝绳、吊环、U型挂环、千斤顶、枕木等; 5.4.1.3起重前应先拆除影响起重工作的各种连接; 5.4.1.4如系吊器身,应先紧固器身有关螺栓; 5.4.1.5起吊变压器整体或钟罩(器身)时,钢丝绳应分别挂在专用起吊装置上,遇棱角处应放置衬垫;起吊100mm左右时应停留检查悬挂及捆绑情况,确认可靠后再继续起吊; 5.4.1.6起吊时钢丝绳的夹角不应大于60°,否则应采用专用吊具或调整钢丝绳套; 5.4.1.7起吊或落回钟罩(或器身)时,四角应系缆绳,由专人扶持,使其保持平稳; 5.4.1.8起吊或降落速度应均匀,掌握好重心,防止倾斜; 5.4.1.9起吊或落回钟罩(或器身)时,应使高、低压侧引线,分接开关支架与箱壁间保持一定的间隙,防止碰伤器身; 5.4.1.10当钟罩(或器身)因受条件限制,起吊后不能移动而需在空中停留时,应采取支撑等防止坠落措施; 5.4.1.11吊装套管时,其斜度应与套管升高座的斜度基本一致,并用缆绳绑扎好,防止倾倒损坏瓷件; 5.4.1.12采用汽车吊起重时,应检查支撑稳定性,注意起重臂伸张的角度、回转范围与临近带电设备的安全距离,并设专人监护。 5.4.2搬运工作及注意事项 5.4.2.1了解道路及沿途路基、桥梁、涵洞、地道等的结构及承重载荷情况,必要时予以加固,通过重要的铁路道口,应事先与当地铁路部门取得联系。 5.4.2.2了解沿途架空电力线路、通信线路和其它障碍物的高度,排除空中障碍,确保安全通过。 5.4.2.3变压器在厂(所)内搬运或较长距离搬运时,均应绑轧固定牢固,防止冲击震动、倾斜及碰坏零件;搬运倾斜角在长轴方向上不大于15°,在短轴方向上不大于10°;如用专用托板(木排)牵引搬运时,牵引速度不大于100m/h,如用变压器主体滚轮搬运时,牵引速度不大于200m/h(或按制造厂说明书的规定)。 5.4.2.4利用千斤顶升(或降)变压器时,应顶在油箱指定部位,以防变形;千斤顶应垂直放置;在千斤顶的顶部与油箱接触处应垫以木板防止滑倒。 5.4.2.5在使用千斤顶升(或降)变压器时,应随升(或降)随垫木方和木板,防止千斤顶失灵突然降落倾倒;如在变压器两侧使用千斤顶时,不能两侧同时升(或降),应分别轮流工作,注意变压器两侧高度差不能太大,以防止变压器倾斜;荷重下的千斤顶不得长期负重,并应自始至终有专人照料。 5.4.2.6变压器利用滚杠搬运时,牵引的着力点应放在变压器的重心以下,变压器底部应放置专用托板。为增加搬运时的稳固性,专用托板的长度应超过变压器的长度,两端应制成楔形,以便于放置滚框;运搬大型变压器时,专用托板的下中应加设钢带保护,以增强其坚固性。 5.4.2.7采用专用托板、滚框搬运、装卸变压器时,通道要填平,枕木要交错放置;为便于滚杠的滚动,枕木的搭接处应沿变压器的前进方向,由一个接头稍高的枕木过渡到稍低的枕木上,变压器拐弯时,要利用滚框调整角度,防止滚杠弹出伤人。 5.4.2.8为保持枕木的平整,枕木的底部可适当加垫厚薄不同的木板。 5.4.2.9采用滑全国纪录组牵引变压器时,工作人员和需站在适当位置,防止钢丝绳松扣或拉断伤人。 5.4.2.10变压器在搬运和装卸前,应核对高、低压侧方向,避免安装就位时调换方向。 5.4.2.11充氮搬运的变压器,应装有压力监视表计和补氮瓶,确保变压器在搬运途中始终保持正压,氮气压力应保持0.01~0.03MPa,露点应在-35℃以下,并派专人监护押运,氮气纯度要求不低于99.99%。 (2005-06-25)整体组装 6.2.1整体组装前的准备工作和要求 6.2.1.1组装前应彻底清理冷却器(散热器),储油柜,压力释放阀(安全气道),油管,升高座,套管及所有组、部件。用合格的变压器油冲洗与油直接接触的组、部件。 6.2.1.2所附属的油、水管路必须进行彻底的清理,管内不得有焊渣等杂物,并作好检查记录。 6.2.1.3油管路内不许加装金属网,以避免金属网冲入油箱内,一般采用尼龙网。 6.2.1.4安装上节油箱前,必须将油箱内部、器身和箱底内的异物、污物清理干净。 6.2.1.5有安装标志的零、部件,如气体继电器、分接开关、高压、中压套管或高座及压力释放阀(或安全气道)升高座等与油箱的相对位置和角度需按照安装标志组装。 6.2.1.6准备好全套密封胶垫和密封胶。 6.2.1.7准备好合格的变压器油。 6.2.1.8将注油设备、抽真空设备及管路清扫干净;新使用的油管亦应先冲洗干净,以去除油管内的脱模剂。 6.2.2组装 6.2.2.1装回钟罩(或器身); 6.2.2.2安装组件时,应按制造厂的“发装使用说明书”规定进行; 6.2.2.3油箱顶部若有定位件,应按并形尺寸图及技术要求进行定位和密封; 6.2.2.4制造时无升高坡度的变压器,在基础上应使储油柜的气体继电器侧具有规定的升高坡度; 6.2.2.5变压器引线的根部不得受拉、扭及弯曲; 6.2.2.6对于高压引线,所包扎的绝缘锥部分必须进入套管的均压球内,防止扭曲; 6.2.2.7在装套管前必须检查无盛磁分接开关连杆是否已插入分接开关的拨叉内,调整至所需的分接位置上; 6.2.2.8各温度计座内应注以变压器油; 6.2.2.9按照变压器外形尺寸图(装配图)组装已拆卸的各组、部件,其中储油柜、吸湿器和压力释放阀(安全气道)可暂不装,联结法兰用盖板密封好;安装要求和注意事项按各组部件“安装使用说明书”进行。 6.3排油和注油 6.3.1排油和注油的一般规定 6.3.1.1检查清扫油罐、油桶、管路、滤油机、油泵等,应保持清洁干燥,无灰尘杂质和水分。 6.3.1.2排油时,必须将变压器和油罐的放气孔打开,放气孔宜接入干燥空气装置,以防潮气侵入。 6.3.1.3储油柜内油不需放出时,可将储油柜下面的阀门关闭。将油箱内的变压器油全部放出。 6.3.1.4有载调压变压器的有载分接开关油室内的油应分开抽出。 6.3.1.5强油水冷变压器,在注油前应将水冷却器上的差压继电器和净油器管路上的塞子关闭。 6.3.1.6可利用本体箱盖阀门或气体继电器联管处阀让安装抽空管,有载分接开关与本体应安连通管,以便与本体等压,同时抽空注油,注油后应予拆除恢复正常。 6.3.1.7向变压器油箱内注油时,应经压力式滤油机(220kV变压器宜用真空滤油机)。 图1真空注油连接示意图 1-油罐;2,4,9,10-阀门;3-压力滤油机或真空滤油机;5-变压器;6-真空计;7-逆止阀;8-真空泵 6.3.2真空注油 220kV变压器必须进行真空注油,其它奕坟器有条件时也应采用直空注油,真空注油应遵守制造厂规定,或按下述方法进行,其连接图见图1。 通过试抽真空检查油箱的强度,一般局部弹性变形不应超过箱壁厚度的2倍,并检查真空系统的严密性。 操作方法: 6.3.2.1以均匀的速度抽真空,达到指定真空度并保持2h后,开始向变压器油箱内注油(一般抽空时间=1/3~1/2暴露空气时间),注油温度宜略高于器身温度; 6.3.2.2以3~5t/h的速度将油注入变压器距箱顶约200mm时停止,并继续抽夫空保持4h以上; 6.3.2.3变压器补油:变压器经真空注油后补油时,需经储油柜注油管注入,严禁以下部油门注入,注油时应使油流缓慢注入变压器至规定的油面为止,再静止12h。 6.3.3胶囊式储油柜的补油 6.3.3.1进行胶囊排气:打开储油柜上部排气孔,由注油管将油注满储油柜,直至排气孔出油,再关闭注油管和排气孔; 6.3.3.2从变压器下部油门排油,此时空气经吸湿器自然进入储油柜胶囊内部,至油位计指示正常油位为止。 6.3.4隔膜式储油柜的补油 6.3.4.1注油前应首先将磁力油位计调整至零位,然后打开隔膜上的放气塞,将隔膜内的气体排除再关闭放气塞; 6.3.4.2由注油管向隔膜内注油达到比指定油位稍高,再次打开放气塞充分排除隔膜内的气体,直到向外溢油为止,经反复调整达到指定油位; 6.3.4.3发现储油柜下部集气盒油标指示有空气时,应用排气阀进行排气; 6.3.4.4正常油位低时的补油,利用集气盒下部的注油管接至滤油机,向储油柜内注油,注油过中发现集气盒中有空气时应停止注油,打开排气管的阀门向外排气,如此反复进行,直至储油柜油位达到要求为止。 6.3.5油位计带有小胶带时储油柜的注油 6.3.5.1变压器大修后储油柜未加油前,先对油位计加油,此时需将油表呼吸塞及小胶囊室的塞子打开,用漏斗从油表呼吸塞座处徐徐加油,同时用手按动小胶带,以便将囊中空气全部排出; 6.3.5.2打开油表放油螺栓,放出油表内多余油量(看到油有内油位即可),然后关上小胶囊室的塞子,注意油表呼吸塞不必拧得太紧,以保证油表内空气自由呼吸。 6.4整体密封试验 变压器安装完毕后,应进行整体密封性能的检查,具体规定如下: 6.4.1静油柱压力法:220kV变压器油柱高度3m,加压时间24h;35~110kV变压器油柱高度2m,加压时间24h;油柱高度从拱顶(或箱盖)算起。 6.4.2充油加压法:加油压0.035MPa时间12h,应无渗漏和损伤。 6.5变压器油处理 6.5.1一般要求 6.5.1.1大修后注入变压器内的变压器油,其质量应符合GB7665-87规定; 6.5.1.2注油后,应从变压器底部放油阀(塞)采取油样进行化验与色谱分析; 6.5.1.3根据地区最低温度,可以选用不同牌号的变压器油; 6.5.1.4注入套管内的变压器油亦应符合GB7665-87规定; 6.5.1.5补充不同牌号的变压器油时,应先做混油试验,合格后方可使用。 6.5.2压力滤油 6.5.2.1采用压力式滤油机过滤油中的水分和杂质;为提高滤油速度和质量,可将油加温至50~60℃。 6.5.2.2滤油机使用前应先检查电源情况,滤油机及滤网是否清洁,极板内是否装有经干燥的滤油纸,转动方向是否正确,外壳有无接地,压力表指示是否正确。 6.5.2.3启动员滤油机应先开出油阀门,后开进油阀门,停止时操作顺序相反;当装有加热器时,应先启动滤油机,当油流通过后,再投入加热器,停止时操作顺序相反。 滤油机压力一般为0.25~0.4MPa,最大不超过0.5MPa

330 评论

相关问答

  • 变压器杂志投稿

    建议:去万维书刊网看看吧,上面有期刊大全,都是杂志社的真实的投稿信息。并且上面还有不收版面费的刊物,在站内搜“版面费”就可以找出来,其中就有电力方面的刊物,这是

    蝶澈kaixin 5人参与回答 2023-12-12
  • 变压器类运行维护投稿期刊

    当然是啦!北大核心期刊目录,电工类

    束缚的漂流瓶 4人参与回答 2023-12-07
  • 变压器省级期刊

    电路与系统你看行不行

    祖国的砖。 4人参与回答 2023-12-10
  • 变压器相关可以投稿期刊

    下面列出了电气工程专业的SCI期刊(按影响因子排序)1. IEEE Transactions on Industrial Electronics (2014 I

    高小贱大琪琪 4人参与回答 2023-12-07
  • 变压器期刊投稿

    求《变压器》投稿邮箱或者官方网站地址,感谢帮助

    shally9073 5人参与回答 2023-12-12