Emily147303
业内人士都知道雷电具有很强的破坏性,主要有直击雷、雷电感应、雷电波侵入和地电压反击四种形式。其中又以感应雷和电压反击对弱电设备破坏能力最强。当天空的雷雨产生雷击时,其将携带高负荷雷电脉冲、电压及电流,以电磁波形式无规则释放,从而导致雷区域1~5公里范围内(视雷电波强度而定)所有带金属的导线(如高空架设天线、有线电视电缆、通信电缆、供电系统电缆等),在瞬间内感应到相应强度的脉冲电压及电流,这些电流沿着电器设备上的各种电源电线或信号电缆进入电器设备内部,在雷击电压超过电器设备额定抗电压的瞬间击坏内部器件;主要原因是由于连接在电器上所有电线电缆所带的电压高低不等,高电压就会往低压冲去,形成电流,从而将电器设备局部击坏,造成整个设备系统瘫痪,严重时甚至把整机击毁,甚至触及到人身安全。 一、雷电的几种防护方法 1、对直击雷的防护 雷雨云 对于直击雷可以采用避雷针,其结构如图所示:避雷针由三部份组成:最上部份叫受电端,中间是导电线,下部份是接地体。当雷雨云接近避雷针时,它会感应出大量的异性电荷,通过导电线和受电端向空中放电与雷雨云中的电荷中和减弱雷雨云的电场强度,达到防雷目的。如受电端果是直击雷,避雷针可以把雷电流引入大地,从而起到保护作用。 2、对感应雷的防护 为了防护感应雷对供电线路,传输电缆和架空天线及高层导电线建筑的破坏,可以在线路上安装碳化硅阀型避雷器或金属氧化物(如氧化锌)避雷器如图所示;对于高层建筑,可将建筑物内的金属设施联合接地;对于非金属屋顶,可加装金属防护网并可靠接地。这些措施虽然有效,但有时也难免遭受雷击,究其原因关键在于存在接地电阻,雷击电 接地体流经接地电阻产生很高电压,仍可将设备击坏,故避雷效果不理想。现在随着社会的进步,特别是电子技术迅速发展,防雷技术也在不断完善和提高。生产避雷器的厂家有增无减,各种类型用途的新型避雷器不断问世。等电位避雷器就是其中之一。 二、目前我国虽然有多种防雷技术,但原理不外乎三种方法避雷。 第一、分合式避雷器采用断开法,在雷击时快速将电源断开,保护设备。优点:工程简单。缺点:雷击时间极短(以纳秒计算),有时还来不及完全断开,雷电脉冲电流已经让电器设备遭到重创,同时当今人们的生活和工作,也不允许电器设备随意断电;因此缺点非常明显,并不能够较好防雷,效果也就可想而知。因此会被逐步放去选用。 第二、接地式避雷器是利用地泄法,原理:把雷击电流直接引入大地,避免电器受到雷击,但是需要有完善的埋地线工程。优点:可以把雷电完全泄放掉。缺点:会给高层楼宇的住户、或高山、黄土等放电不理想地方的安装带来极大施工不便,这种环境下释放雷电效果也不理想,且年久必将被腐蚀。没有谁会去经常检查地线是否被腐蚀,有时环境也不允,要做到国家标准(阻值≤4欧姆),完全合格的费用几乎都是避雷器本身造价的数倍,甚至几十倍。地线如果做得不好,就无法起到避雷效果,雷电将直接把设备打坏。如果有一种能够同时解决以上的弊端就是非常理想的了。 第三、等电位避雷器 雷圣HL-20K避雷系列是我公司根据高压输变电检修工人穿上用导电性能良好的特殊工作服,能在数万伏 避雷器高压上带电作业而不被电击,这一等电位原理而研制和生产的一种新型等电位避雷器。 1、等电位避雷器的主要优点: a、避雷效果与接地无关,避雷器由于采用“等电位”处理技术,它的避雷效果与设备有否接地无关,从而免去安装传统的避雷器必须接地的麻烦。因此安装简单,使用方便。 b、延长电器高设备的使用寿命 接地虽然电器没有遭受雷击损坏,但雷电脉冲长期冲击电器,致使各元器件电性能会受到一定破坏,影响电视机,电脑等设备的使用寿命。安装等电位避雷器后,对电器设备保护尽忠职守,万无一失。 c、体形虽小,但保护设备本事很大 电器都是因巨大的雷击电流作用下设备或元器件发热而损坏。发热的能量与电阻、电流和作用的时间成正比。雷击时电流虽然很大,但避雷内阻很少作用时间很(8~20微秒),发热量也很少,所以它既能保护设备,它自身也不会被损坏。再说,避雷器因为是电流型的,它能承受很高的雷击电压,只要不超过避雷器所承受的最大电流,即使雷击电压几万伏甚至更高都不怕。 d、电源。信号通道同时避雷,一举两得,免维护,既阻燃又防爆。 e、具有自动诊断和修改和修复内部故障功能。 f、安全警示功能:当防雷器完全损坏后,不输出任何电流,以此警告不能继续使用,这种警示功能是其他防雷器所不具备的
一天五吨饭
随着经济发展和社会需要,高层建筑如雨后春笋般不断出现在各个城市各个地区,防雷电气技术也越来越重要了。下面是我为大家整理的建筑防雷电气技术论文,希望你们喜欢。
高层建筑电气设计中的防雷技术
【摘 要】在高层建筑电气设计中,防雷接地设计是一个重要环节。本文简单介绍了建筑物防雷的等级分类,及不同类型的建筑物应当采取的防雷措施。具体分析了高层建筑的几种防雷措施,包括接闪器、引下线、接地装置、防雷电反击措施、防高电位进入措施及基础接地体施工与设计的问题。
【关键词】高层建筑;电气设计;防雷;接闪器;引下线;接地装置
一、引言
随着经济发展和社会需要,高层建筑如雨后春笋般不断出现在各个城市各个地区,随着建筑物高度的增加,防雷问题也越来越受到重视。为了满足人们生活的需要,各种类型、各种功能的电气设备越来越多,在使用这些电气时,必然会给高层建筑物带来一定程度的安全问题。所以研究高层建筑电气设计中的防雷技术问题有很重要的意义。
二、建筑物的防雷等级及防雷措施
(一)建筑物的防雷等级
按照建筑物对防雷的要求,根据其使用性质、重要性、发生雷电次数的可能性和后果,可将建筑物防雷等级分为三个级别。
第一类防雷建筑指的是制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物或具有爆炸危险,会因电火花造成爆炸,且会造成人员伤亡和巨大破坏者。
第二类防雷建筑指的是国家级重点建筑物,对国民经济意义重大且装有大量电子设备的建筑物,具有爆炸危险、电火花不易引起爆炸或不至造成人员伤亡和重大破坏者,预计雷击次数大于0.06次/a的重要办公建筑和人员密集的公共建筑物以及预计雷击次数大于0.03次/a的一般建筑物。
第三类防雷建筑指的是没有前两个级别高但是也有一定雷击危险的建筑物。
(二)建筑物的防雷措施
按《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010)中的一般规定,各类建筑物均应采取防雷电波侵入和防直接雷的措施。
第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物中,有爆炸危险的场所,应有防雷电感应和防雷电波侵入、防直击雷的措施。第二类防雷建筑物除有爆炸危险的场所外,以及第三类防雷建筑物,应采取防雷电波侵入和防直接雷的措施。具体防雷措施参考规范第3.2.1条至3.4.10条。
据研究观测发现,屋顶的坡度能够影响建筑物容易遭受雷击的部位。
建筑物屋面很少会遭受雷击。设计时应分析屋顶的实际情况,确定最易受雷击的部位,然后根据要求在这些部位装设避雷针或避雷带或避雷网进行重点保护。
三、高层建筑物的防雷措施
(一)接闪器
接闪器是一种金属物体,专门用来接受直接雷击。接闪的金属杆称为避雷针。接闪的金属线称为避雷线,又称架空地线。接闪的金属带、金属网称为避雷带、避雷网。接闪器应该由独立避雷针,架空避雷线或架空避雷网或直接装设在建筑物上的避雷针、避雷带、避雷网中的一种或几种组成。
接闪器要通过接地引下线与接地体(接地装置)相连。
接地体用来向大地引泄雷电流,为埋入地下土壤中的各型接地极的总称。
在国内,目前除仅有的几个高级建筑(如北京长城饭店、广州花园大酒店等)采用E、F放射性避雷系统中的放射电极之外,其他高层建筑多采用避雷带或者避雷网作为接闪器,很少使用避雷针。有些建筑面积高达数万甚至数十万平方米,但宽高比一般也比较大、建筑天面面积相对较小的高层建筑 ,通常只要在天面四周及水池顶部四周明设避雷带,局部再加些避雷网即可。
(二)引下线
在高层建筑中,我国建筑工程施工时常用的方法是利用柱或剪力墙的钢筋作为避雷引下线。这种方法已经写入国标《建筑物防雷设计规范》。规范规定,引下线的截面积不应小于直径为10mm的钢筋的截面积,而高层建筑中主筋截面积在20mm以上的很常见,所以要想达到这一要求并不难。为了安全,通常施工中至少采用截面积16mm的主筋做避雷引下线,一般用两根。施工中,标明引下线位置,防止上下焊接错位。
高层建筑防侧击雷施工时,将避雷引下线与圈梁、大梁链接,再尤其引出至预埋铁件,然后由预埋铁件与金属门窗焊连。但是这道工艺工程量相当大,且存在一定困难,如何解决铝合金门窗接地,尚是防雷设计中一个值得研究和探讨的问题。若建筑物采用的是玻璃幕墙,那就方便得多了。
(三)接地装置
目前,我国的高层建筑接地装置大多是采用以建筑物的深基础作为接地极的方法。这种方法有很多优点,如接地电阻低、电位分布均匀、均压效果好、施工方便、维护工程量少、节省材料等。
高层建筑多是钢筋混凝土做基础,所以凝固后有很多的孔隙,地下水渗入其中,由于是硅酸盐混凝土,使得导电能力增强。又因为混凝土基础中,钢筋密密麻麻、纵横交错,捆绑焊接后直接与导电性硅酸盐混凝土接触,从而使得接地电阻很低。桩基接地,如同使整个建筑物在地下形成了一个大型均压网,均压效果显著。同时,利用主筋接地,节省了大量钢材。
(四)防止雷电反击
在高层建筑施工中,建筑物的结构钢筋实际上都已经跟接地装置或松或紧地连成一体了。但是为了防止雷电反击,还应将建筑物内的一切金属导管和金属构件及支架等均与接地装置相连。垂直敷设的电气线路,可在适当部位装设电压击穿保护装置。最好将各种接地装置都连接成一体。上面的几种方法都是根据等电位原理,使电位均匀,避免建筑物受到雷电反击的危害。
(五)防止高电位引入
雷电波入侵,容易造成室内高电位引入问题。为防止产生此类问题,进入建筑物的架空金属管道应在入户处与接地装置相连接。应尽量采用全电缆进线,若全电缆进线实在有困难,架空线路应在入户前50米外换接电缆进线,换接处需要装设避雷器,同时,避雷器、架空线绝缘子铁脚、电缆外皮均应接地,接地时的冲击电阻要小于等于10Ω。进入建筑物的金属管道或低压直埋电缆线路,应在入口处将电缆外皮、电缆金属进户导管等与接地装置相连接。
(六)基础接地极设计与施工
在施工过程中,高层建筑的基础桩基(不论是挖孔桩、冲孔桩、钻孔桩)都是将一根根钢筋混凝土柱子伸入地下,直达几十米深的岩层。桩基上面做建筑物的承台,把桩基连成一体。承台也是用钢筋混凝土制作的,一般有一米多厚,承台上面是建筑物的剪力墙及柱子,建筑物的地面部分就座落于承台之上。
四、结论
高层建筑的防雷问题直接影响到建筑物的使用安全,威胁到人们的生命和财产安全,所以应当引起足够的重视,由于高层建筑的高度越来越高,建筑越来越多,其防雷设计也存在一定的问题和缺陷,有待业内人士和相关人员进一步的研究和探讨。
参考文献:
[1]GB 50057-2010, 建筑物防雷设计规范[S].北京:中国计划出版社,2010.
[2]刘思亮.建筑供配电[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.
[3]张郁芳.浅谈某高层住宅电气设计中的防雷接地设计[J].山西建筑,2008,34 (20): 189-190.
点击下页还有更多>>>建筑防雷电气技术论文
应该是其中有一人抄袭或者两人都抄袭了。现在中南林业科技大学已经依法启动相应程序,会调查清楚这件事的始末。
不能,只能在省级以上刊物上发表。
避雷针原理日期:2005-12-29 18:08 点击:125 字体大小: 小 中 大【实验目的】 尖端放电原理的应用. 【实验原理】 带电导体的
避雷器在电力系统应用中的问题分析论文 摘要:文中阐述了避雷器自身防护问题及其对电力系统的影响,简单的论述了避雷器的保护特性,分析了氧化锌避雷器在应用中的问题及解
避雷器在电力系统应用中的问题分析论文 摘要:文中阐述了避雷器自身防护问题及其对电力系统的影响,简单的论述了避雷器的保护特性,分析了氧化锌避雷器在应用中的问题及解