• 回答数

    3

  • 浏览数

    264

Nicole20041414
首页 > 论文发表 > 城镇供热期刊投稿经验总结

3个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

bamanai119

已采纳

由于汽化产生强大的汽水冲击,造成热源和热网的管道、配件等严重破坏,大量失水。当供热系统没有备用热源时,造成了全系统的停止供热。往往抢修时间都超过一天以上,又进一步造成了热用户采暖系统的大面积冻害。经认真分析,发生事故的原因有以下几种:(1)突然停电后,采取了〝误操做〞如果没有备用电源,就会导致总循环水泵停运,虽然也采取了停炉的各种必要措施,但热水锅炉仍会升温、升压。此时,运行人员因担心锅炉超压,而采取了〝误操做〞: 即打开排气阀降压,使锅炉压力下降,往往立刻下降到当时炉温所对应的〝饱合压力〞以下,马上造成锅炉汽化。(2)安全阀定压〝偏低〞如果供热设备的安全阀是按系统实际的工作压力设定的泄压值时,往往低于供热设备能呈受的额定压力。当供热系统因停电而使压力升高到设定值时,安全阀就会自动开启。但此时的压力低于当前水温下的饱压力,就造成了供热设备汽化。(3)自动控制系统失灵当供热设备(热水锅炉或热网汽水加热器)入口阀门是电动阀门,而且由自动控制系统控制时,常会出现自动控制系统失灵的现象,造成入口阀门突然关闭,使供热设备汽化,产生严重的汽水冲击。这种事故曾在多地发生过。2. 热源的主要设备发生故障,造成全系统停运。这种事故多数发生在没有备用的设备,而且设备检修或维护保养不当,或违反安全操做规程造成的。曾发生过的事故有:(1)〝主运锅炉〞发生故障(如:爆燃,爆管等),无备用锅炉或备用锅炉不能及时启运。(2) 〝主运锅炉〞的附属设备(鼓、引风机等)发生故障。(3)上煤廊因粉尘浓度大等原因发生火灾。(4)〝主运除渣运输设备〞发生故障无法运行。3. 锅炉燃料短缺或燃料质量低下这种情况多发生在资金短缺,计划不周或突然遇到严寒天气等原因造成的。致使热源锅炉无法运行或供热量不足,全系统停运或低温运行。4. 热源补水量不足当供热系统因某处事故造成大量先水时,因热源和热网的补水系统能力不足,无法维持系统所需要的压强值,而造成了全系统停运。热网常见的安全事故的分析1. 主管网管道破裂,大量失水造成全系统停运。产生的原因有:(1)热源发生汽化热源发生汽化事故,造成汽水冲击,破坏了热源出口的主管网。(2)热源与热网运行调节不同步在供热末期室外气温升高时,如果热网中各热力站同时关小入口阀门,而热源总循环水泵却没能在调度人员指挥下进行同步调节。据了解到这时,热网的流量降低使总循环水泵自动处在〝小流量、高杨程〞的状态下工作,致使热网压力整体升高,当压力超过了热网能承受的最高压强时,就会造成某处管网的破裂,大量失水。(3)管网腐蚀严重当管网使用年限较长,而且历年的防腐工作不好,致使管网腐蚀严重,能承受的最高压力逐年降低,从而就会在正常的工作压力下发生了管网破裂的事故。(4)无正规设计管网施工前没有经过正规的设计和强度验算,使管网在许多方面存在技术问题或管道质量问题,运行时受各种应力的作用发生破坏。(5)管道焊接质量不合格管网施工时管道焊接质量差,焊接人员无证上岗,且对焊口没有进行100%探伤,管道焊缝存在严重质量问题,不合格的焊口会在运行中受到应力的做用而破坏。(6)直埋管道施工质量不合格直埋供热管道在填埋时施工质量差,没有按直理管道的各项规定施工,造成一些管道受砂土的约束力不足,因为产生变形,并被应力破坏。2. 管网中的管件、补偿器或阀门损坏、破裂,大量失水,造成全系统停运。以上管网中的造成管道破坏的6种原因,同样会对管网中的管件、补偿器和阀门等造成破坏。另外,还有以下几个原因造成管件的安全事故:(1)管件、补偿器或阀门存在严重的产品质量问题,或选用的耐压等级不够,运行时被管道的应力破坏。(2)管网施工时管件、补偿器等的安装质量不合格,运行时被管道的应力破坏。(3)检查井中的补偿器或阀门受到污水的腐蚀造成的破坏。避免发生安全事故的预防措施:为了避免安全事故的发生,我们在城镇供热系统的生产运行中,除了要认真遵守国家已颁布的各项规程一一如: 《城镇供热系统安全运行技术规程》(cJJ/T88一2000)、《热水锅炉安全技术监察规程》(劳人锅字1991.8号)、《锅炉房安全管理规则》(劳人锅字1991.8号)、《城市热力网设计规程》(cJJ34)等之外,还应采取以下从各地事故教训中总结出的预防措施:1. 在规划与设计阶段采取的预防措施(1)必须由正规的设计部门进行规划的编制和施工图设计。尤其对管网的施工图设计更不能草率。(2)必须由有丰富运行经验的运行人员对规划和设计进行审查和提出修改意见。(3)规划和设计中必须包含全面的、有效的预防事故发生的各种措施。(4)规划和建设中的供热系统应该是安全性和可靠性高的〝多热源联合供热〞系统。如果是热电联产系统,热化系数应取0.5。可确保主热源(热电厂)发生事故时,调峰热源可承担全系统的事故期供热。(5)规划和建设中尽量采用多种补水方式进行补水,并在供热系统的多个地点布置补水站。2. 在〝热源〞采取的预防措施(1)多年的实践证明: 热源必须有备用的供热设备(备用锅炉或备用热网加热器),这样才能真正提高热源的可靠性。(2)热源的主循环水泵也应有备用泵,这台泵既可以满足本热源的要求,又可以在〝多热源联合供热系统〞中满足其它热源(或热网)发生事故时,承担全系统70%循环水量的要求。(3)热源必须有二部电源,而且二部电源要具备自动切换功能。同时,热源还必须在循环水泵间备有一套燃油发电机,其发电功率应满足主循环泵的启运和锅炉房的事故照明。(4)热源的供热设备和工艺管道上的各种阀门、仪表的耐压等级一定要高于锅炉和热网加热器名牌上的额定出口压力。例如:锅炉名牌上的额定出口压力1.6Mpa时,各种阀门和仪表的耐压等级应选用2.5Mpa。(5)供热系统运行前给锅炉和热网加热器上的安全阀设定的定压值,应按锅炉名牌上的额定出口压力确定,不应按供热系统目前的工作压力确定。这样,当热源突然停电时,供热系统就会有一个较大的升温空间,给运行人员提供了一个从容处理停电事件的时间,可有效避免发生〝热源的汽化事故(2)〞的现象。(6)锅炉和热网加热器入口阀门以及热网总回水的阀门,虽然可以采用电动控制方式,但不得接入〝自动控制系统〞抵制程序中。因为,多个供热系统曾发生过因〝自动控制系统失灵〞,而使锅炉和热网加热器入口阀门自动关闭,由此发生了〝热源供热设备汽化事故(3)〞的现象,使供热系统产生严重的汽水冲击,造成管网严重破坏而停止供热的大事故。3. 在热网采取的预防措施(1)要创造条件尽量把热网设计成环状管网。环状管网不但可以同时提高热网的安全性、可靠性和水力稳定性,而且还可以〝自动优化水力工况〞,提高供热质量(详见多热源联合供热一章)。据了解到运行中当某处管道发生泄漏事故时,环状管网可依靠各处的关断阀把抢修工作固定在最小的区域内,而不影响全系统的正常供热,缩小了〝热网事故1和2〞造成的损失。(2)为了提高管网的安全性,现有的支状管网也可以改造成环状管网。实践证明: 改造管网时,在没有环状管网〝计算软件〞的时候,只需校核各处管经是否合格即可。管网中各处的管径都应基本保持在〝经济比摩阻〞的范围内,而全系统的水力平衡是由〝先进的调控设备和先进的调控方法〞实现的(详见根除管网水力失调一章)。(3)热水管网管道的敷设方式最好采用先进的〝直理无补偿冷安装〞方式。实践证明: 这种方式可大大提高管网的安全性和可靠性,是2004年建设部第218号公告中序号23的推广技术。适用范围: 介质温度小于、等于130度,并且安装温度大于、等于10度的保温管道。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:

156 评论

知足知不足m

国家规定供热的温度标准是控制在18度-16度之间,对于民房的室内计算温度控制在16-24度之间,具体温度会有一些波动,民房室内合格的温度控制在16度以上,18度作为标准室温。1.供暖期间不要随意开关供热阀门在使用暖气片的过程中,一些用户为了可以调节室内的温度,就会随意打开或者关闭暖气的供热阀门]了。但是这样的做法并不是正确的。因为暖气片供热管道上的每个阀门]都会影响到它的供热效果,一般调好之后就不可随意开关了。2.供暖设施内的热水不能民用根据调查,许多家庭都喜欢把暖气片中的热水拿来洗衣服或者冲厕所等等。但是,暖气设备产生的热水是不能使用的。因为暖气片内的水含有许多化学物品,如果拿来洗衣的话,不仅成本高,而且还会对自身的健康产生一定的影响。在此同时,假如暖气片中水量不足的话,就会对整个系统的流量和压力造成影响,最终还会导致暖气片的温度下降。法律依据:《 住房城乡建设部办公厅关于切实做好北方采暖地区今冬明春城镇供热采暖工作的通知》 第四条加强供热管理,提升安全服务(一)提高安全水平。各地城镇供热管理部门要层层落实安全生产责任,督促供热单位强化安全生产主体意识、主体责任,根据清洁取暖对供热系统的新要求,指导供热单位加强对供热管网等设施的巡检和维修,及时排查和消除安全和环保事故隐患。(二)提升服务质量。各地城镇供热管理部门要加强对供热服务质量的监督指导,按照国家标准《城镇供热服务》(GB/T33833-2017)中的评价指标建立完善服务体系,推行供热服务标准化、规范化、信息化,设立监督电话等供热服务平台,及时了解供热保障和清洁取暖等情况,督促供热单位妥善处理群众诉求,对服务不达标企业采取约谈、曝光等方式及时处理,不断提高供热服务质量。

146 评论

冰箱在说话

9—10 供热期供热工作汇报 —2009—2010 供热期我供热公司为了进一步贯彻落实公 司“献至诚服务,暖千家万户”的服务宗旨,牢牢把握“优 质、高效、低能”的供热方针,不断提高供热服务管理水平, 树立企业形象,塑造供热品牌,提高供热效果,降低供热成 本,保证供热工作圆满完成,在这个供热期,我们通过供热 前的各项精心准备、供热运行、控制失水、创星级泵房、供 热经济分析、抓节能运行、温度曲线自控等一系列工作,实 现了供热前确定的安全平稳、达标不超标的目标,获得了经 济效益和社会效益的双丰收,现在把 09—10 年供热期的供 热工作做如下汇报本供热期从 2009 年 10 月 22 日开始供热,到 2010 年 4 月 12 日结束,为期 176 天,供热时间比上个供热期多供 5 天。本供热期实际供热面积为 638.5 万平米,比上个供热期 增加供热面积 49.5 万平米。本供热期室外平均气温为 -9.07℃,上个供热期平均气温为-5.61℃,本供热期同比上 个供热期低 3.46℃。本供热期热电厂部分热耗总量为 325 万 吉焦,电耗总量 1456.6 万千瓦时,累计失水 136.9 万吨, 发生热源成本 8815.26 万元。室温合格率达 99%,供热维修 及时率 100%,满意率 99.8%。一、精心做好供热前的各项准备工作,实现供热开泵一 精心做好供热前的各项准备工作, 次成功。次成功。为了保证 2009-2010 年供热期采暖供热送水工作一次成 功,在 09 年 9 月中旬就根据 09 年度送水的实际情况,制定 了供热送水方案,并按送水方案的要求,认真落实了水源线 检查、进户井检查、冷水入户检查、机电仪检查和文明生产 检查。9 月末期我公司系统升压,为冷水入户提供了条件。通过冷水入户,共发现管网漏点 10 余处,均在供热前得到 了及时处理,并处理了住户挂条 200 余张。实践再次证明 冷水入户和管网注水使我们能够提前发现漏点,及时处理住 户挂条,缩短送水时间,并且能够减少维修放水,从而达到 节能降耗的目的。早注水、早维修,为开泵和升温后的运行 调整和维修也创造了条件。10 月 22 日按照***领导的要求, 我们全区一次开泵供热。我们将供热相关人员分成三个组:铁东开泵小组、土城子开 泵小组、电厂协调小组。各维修处也对本单位的开泵工作做 了细致周密的安排,各级领导和技术人员靠前指挥,我们从 上午 9 时 30 分到下午 16 时 30 分,将全区 48 个泵房全部开 泵, 实现了全区安全平稳供热一次成功, 开泵所用时间最短、 问题出现最少,都是前所未有的。受到了***领导和广大住 户的一致好评。二、强化岗位人员培训和劳动纪律检查,使供热运行迅 强化岗位人员培训和劳动纪律检查, 培训和劳动纪律检查 速进入稳定状态。速进入稳定状态。加强了对泵房操作人员的培训。主要集中培训操作规 程、安全操作规程和岗位应知应会知识以及基本技能,利用 4 天时间对供热泵房操作人员进行集中统一培训,泵房操作 人员培训覆盖率达到 100%。同时加强了对冬季供热维修服务 人员的培训,增强职业道德意识,改善服务态度,提高服务 技能和服务质量。为了提升基础工作管理水平,公司机关职 能部门与基层单位成立两级岗检组,定期对公司所有运行岗 位进行岗检。在供热运行初期岗检工作侧重于岗位运行人员 的应知应会考核,供热末期侧重于岗位人员的劳动纪律检查 工作,供热过程中期侧重于工艺纪律的检查。通过贯穿于整 个供热期有针对性的岗检工作,保障了运行平稳,提高了优 化运行能力。三、开展创星级泵房活动,全面提高泵房管理水平。开展创星级泵房活动,全面提高泵房管理水平。为全面提高供热泵站的现代化管理水平,在全公司范围 内开展了“创建星级泵站”和“星级变电厅所”活动。公司 领导班子高度重视这项活动,成立了专门的组织机构和领导 小组,借鉴了生产厂的成功经验,通过多次讨论研究,制定 了适合我公司实际的活动方案。同时,精心组织,合理安排, 并下发了文件,在中层干部会议上进行了宣传和动员。为使 活动科学合理进行,公司责成技术机动科牵头,组成了由生产调度科、安全环保科、人力资源科参加的检查评比小组。各基层单位领导班子对公司开展的创建星级泵站活动高度 重视, 按照公司要求, 全都成立了活动领导小组和检查小组, 制定了详细的站内考核方案和具体标准。各站主要领导都亲 自挂帅,深入现场安排指导具体工作。班子成员、管理干部、 班组职工分工明确,各有包保责任区。可以说,基层单位领 导的高度重视是决定这项活动成功的关键。各单位通过对照 标准、认真检查、及时整改,掀起了达标创优的高潮。整个供热期共进行了两次检查评比,累计整改问题 250 余项,不具备条件处理的上报有关部门协调解决。参加评比 的 96 个泵站、仪表控制室、变配电所全部达到合格标准, 其中有 80%达到了星级标准,评比出五星级供热泵站 5 个; 五星级变配电所 5 个;五星级仪表控制室 5 个;四星级供热 泵站 30 个,三星级供热泵站 10 个。通过此次活动,调动了机关及基层单位创优达标的积极 性,使全公司供热泵站的运行管理上了一个新台阶,特别是 在经济运行、规范操作、设备维护、文明生产等方面取得了 很大的成效,也为今后的供热运行工作积累了丰富的管理经 验。四、采取多种措施,抓好供热运行控制,实现供热经济 采取多种措施,抓好供热运行控制, 运行。运行。供热的根本目的是确保用户的室内温度,我们在确保用户室内温度、维修及时率、服务满意率的同时,更重要的是 要千方百计地降低供热运行成本,做到达标不超标。为此, 我们主要采取了以下几项措施,抓好供热经济运行,最大限 度地降低供热成本。1、充分发挥调度台的作用,及时调节供热运行参数。充分发挥调度台的作用,及时调节供热运行参数。(1)根据室外气温情况进行供热曲线调整。每天早晨调 度台值班调度将当天天气预报的最高、最低气温录入微机中 的《温度控制》表格,微机按温度曲线进行计算,调度员根 据微机的电厂温度计算结果,向热源厂调度部门要求调整到 相应的供热温度,为整个系统的节能运行控制创造有利条 件。(2)采取按回水温度控制街区供水平衡。在街区温度控 制方面,本供热期我们总结以往的经验,确定了采取按回水 温度控制的方法,使各泵房的供热单耗趋于平衡,取得了很 好的效果。(3)加强对各供热泵房的参数控制。调度台值班调度在 每次向热电厂要量的过程中,根据气温情况和供热平衡图, 发现供热泵房的温度、流量、压力等参数有不符合要求的情 况时,及时要求供热泵房进行调整。并在调度记录中做好记 录,便于进行分析。(4)深入供热泵房进行现场调控。现场调度经常深入到 各供热泵房检查各种参数的执行情况,发现问题及时处理,指导看泵人员进行操作,从而保证各供热泵房都能够按照供 热曲线的要求运行,实现经济运行的目的。2、落实失水控制指标,狠抓失水,实现供热节能降耗。落实失水控制指标,狠抓失水,实现供热节能降耗。(1)减少维修失水。合理制定失水指标,定期考核落实 责任,提高了职工的节能意识。在对住户室内维修时能泄一 单厅水的不泄一个单元水,能泄一个单元水的不泄整栋楼 水,减少了维修放水。(2)重点加强公用户的失水监管力度。对发现漏水严重 的转供区域坚决停阀,要求产权单位进行及时对漏水点进行 整改,配合产权单位进行漏点查找,最大程度减少失水。(3)加强外线巡检。各供热站每天都派专人对供热外管 线进行巡检,发现问题及时处理。同时充分发挥计算机远程 监控系统作用。在监控上位机设定管网泄漏报警功能,形成 泵站、供热站、调度监控中心三位一体的监控体系,发现漏 点及时处理。(4)继续采取定期在管网中添加色剂、味剂措施。减少 热用户人为放水情况发生。3、开展好供热经济运行分析,指导供热节能运行。开展好供热经济运行分析,指导供热节能运行。每周召集调度处、技术处、经营处和电仪处有关人员和 各供热站生产主任、技术员定期召开供热经济运行分析会, 对前一周的供热运行情况进行计量分析、总量与分量对比分 析、运行分析、电量分析、成本分析和测温情况分析,及时 发现问题,指导供热运行和街区调整。每天根据各系统的失水情况,及时对各供热站提出要求,加强对各系统失水的控 制。本供热期共召开供热分析会 22 次,拿出每周供热经济 运行报告 22 期,月份供热分析报告 5 期。本供热期共测温 12 次,测温合格率 99%。根据吉林市政府、供热协会及*** 有关供热管理规定,结合我供热公司具体实际情况,制定了 2009—2010 年供热测温方案,全区供热总户数 75475 户,每 次测温户数 1509 户,测温户数不低于供热总户数的 2% ,每 月测温不少于 2 次,选派专职人员用温度计到用户室内进行 实地实时测温,技术机动科每月对测温工作进行考核,对测 温户数按不少于 10%的比例进行抽检,每周定期总结分析, 指导经济运行,对测温不达标的区域及用户查找原因,及时 调整及时处理。加强了供热外网自动化改造, 4、加强了供热外网自动化改造,确保用户室温达标不 超标。超标。2009 年, 我公司继续对部分转热站和供热外网进行了稳 态节能改造,安装了电动调节阀,进一步实现了压力、流量、 温度的自动控制。系统自动化程度有所提高,调节更及时、 更准确,降低了系统综合能耗,提高了工作效率。减少了过 去调节难度大,失调严重,水量分配失衡问题。尤其在供热 初期和末期电厂供水温度高,流量大,调节困难,出现热量 过剩现象,而产生末端不热前端过热问题,确保了用户室温 达标而不超标。五、制定措施,包保挂联,安全平稳度过极端天气情况 制定措施,包保挂联, 在 09 年 12 月中旬开始到春节时,我地区出现持续低温 天气,最低气温在零下 35 度,而且煤炭供应和运输紧张。由于热电厂供热负荷已到极限,供热温度不够,比我们需要 的温度低 10 度以上,造成很多住户室温不达标,发生了多 起住户来访,系统人为放水增加,回水率降低,到供热维修 站要求处理不热的住户明显增加。我公司通潭地区、铁东地 区和山前地区的热量明显不足。我们供热公司针对这种持续 低温,热源不足的实际情况,相继召开了班子会和调度会, 通报情况,并制定了以下措施保证供热; 1) 由生产调度科和营销管理中心加强与电厂的联 系,保证供热参数,出现问题要及时向***、石化 公司汇报, 并及时与市公用事业局包保部门联系, 寻求帮助。2) 加强对供热运行设备的巡检,保证设备的长周期 稳定运行。3) 加强对供热外线的巡检,发现问题及时处理,减 少失水。4) 加强对不热户的处理工作,端正服务态度,保证 维修的及时,保证服务质量。5) 针对当前的供热形势,制定各种突发事件的应急预案,及时处理各种突发事件。6) 由机关各科室对各供热维修站实行包保,保证各 区域的供热运行。由于公司采取了得力的措施, 机关科室和基层站队积极 做好各方面的工作,使我公司的各供热系统安全平稳地度过 了那样的极端天气情况,并尽最大的努力保证了广大住户的 室温。六、抓好维修、抢修工作,提高室温达标率。抓好维修、抢修工作,提高室温达标率。1、抓好抢修,确保系统平稳运行。供热系统安全平稳, 节能运行成绩的取得,离不开广大干部职工的辛勤汗水。本 供热期共发生各类抢修事件 40 余次,其中,外管网泄漏抢 修 20 次;电气线路抢修 12 次;转动设备抢修 8 次。在这些 抢修工作中,由于我们预案完善、启动及时、材料机具准备 到位、组织得力,克服气温低、难度大等困难使抢修工作都 得到了圆满的解决。2、做好维修,提高维修及时率。各供热维修站领导高 度重视, 将得力人员安排到日常维修岗位上, 采取包楼到人、 定时测温、电话挂条、上门维修、技术攻关等各种形式,及 时有效地解决了用户提出的各种问题,赢得了广大用户的满 意,较好地体现了“建和谐矿区,献至诚服务”的宗旨,达 到了“暖万家”的目的,得到了广大用户的好评。七、精心组织合理安排,实现安全节能平稳停泵。精心组织合理安排,实现安全节能平稳停泵。本供热期经请示***定于 4 月 12 日停泵。为了做好停泵 工作,公司召开调度会对停泵工作进行了详细的部署和安 排,要求各供热维修站要统一听从调度台的指挥,并对停泵 后的泵房管理工作进行了布置。4 月 12 日 9 时,我们按照与热电厂事先所约定的时间, 电厂先后对铁东、土城子、山前和通潭系统减压停水,10:30 分,五大系统泵房全部停供下来。630 和 820 中继站的回水 泵,将街区回水全部送回电厂最后停泵,减少了成本支出, 实现了自始至终的节能运行。中继站回水泵的停止运行,标 志着我公司 09—10 年供热期供热工作圆满地结束。通过总结整个供热期的供热工作,有收获也有不足。八、取得的经验取得的经验1、加强供热系统技术改造,提高供热运行技术含量, 是提高供热经济运行的前提和保障。近几年公司加大对影响 供热系统的部分设施设备进行改造,从这个供热期看,取得 了明显的成效。2、做好冷水入户是保证一次送水成功的关键,它可以 缩短送水的时间和进程,减少送水时的入户维修量,提前发 现漏点及时维修,减少放水,降低热量损耗。3、开展星级泵房的评比工作,全面提高了泵房的管理 水平,使泵房的各项管理水平得到了很大的提高。4、供热经济分析是供热节能运行的保障,发现问题及 时沟通及时处理,指导了供热运行,实现了节能减排经济运 行的目标,并对各泵房的单耗进行分析,从而使供热分析进 一步地深化、细化。九、存在的不足存在的不足1、由于泵房的自动化水平的提高,新的更多的自控设 备的大量投入,而我公司在这方面的技术人员力量却很薄 弱,需要马上进行补充,现有的人员也需要进一步提高技术 水平。2、由于单控改造造成的各泵房循环水量偏大的问题, 还亟待解决,希望***加大投入,通过在街区外网调整改造 和继续安装自励式流量调节阀解决这个问题。3、09-10 供热期同比 08-09 供热期室外气温低 3.46 摄 氏度,在 09 年 12 月 20 日-10 年 1 月 25 日期间室外持续低 温,电厂能量供应不足,导致我们供热部分区域在这段时间 室温不达标,今后深入加强与电厂的沟通协调工作。2009-2010 年供热期在上级领导大力关心支持下,在公 司广大员工的共同努力奋斗下,安全、经济、高效、文明、 圆满地完成了各项工作任务。供热公司 2010 年 5 月 24 日

292 评论

相关问答

  • 热带昆虫期刊投稿经验总结

    影响因子是衡量期刊水平的重要指标,一般而言,影响因子较高的期刊投稿命中率较低,相对较难中,而影响因子较低的期刊则相对容易发表。昆虫学的影响因子不一定比病理低,具

    烂Pandade 1人参与回答 2023-12-09
  • 城镇供热期刊投稿经验总结

    由于汽化产生强大的汽水冲击,造成热源和热网的管道、配件等严重破坏,大量失水。当供热系统没有备用热源时,造成了全系统的停止供热。往往抢修时间都超过一天以上,又进一

    Nicole20041414 3人参与回答 2023-12-09
  • 城镇供水杂志投稿

    期刊名称 城镇供水期刊CN号 11-1703/TU主管单位 建设部主办单位 中国城镇供水排水协会丛刊号和主管单位来看是国家级的

    yuqian1004 4人参与回答 2023-12-08
  • 热爱生活期刊投稿经验总结

    首先你要在生活中有喜欢的事情并能够为它付出自己的努力,每天都能够安排好自己的生活然后一步步的靠近你心中的那个目标这样的过程是最让人感到幸福的,并且在这个过程中你

    繁星若雨 7人参与回答 2023-12-11
  • 小城镇建设期刊投稿经验

    城镇化与集约用地,上的文献是免费查阅的

    大眼博奇 4人参与回答 2023-12-12